一般10kV配电室间距计算应以主体墙为基准, 不应小于3米。
对建筑的要求:
(1) 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
(2)变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
(3) 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
(4) 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
(5) 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
(6) 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
(7) 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
语音朗读: