无功补偿器取样电流是多少

编辑:呆呆 时间:2023-02-07 23:58:52

无功补偿器取样电流是多少

S/√3U

无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,250kva变压器低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。      如果无功补偿是在变压器的二次,250kVA的变压器的二次额定电流为,I=S√3U=250/(√3×0.4)=361A,电流互感器可取400A/5A或500A/5A,监测变压器总的负载电流与电压的功率因数cosφ,以便调整电容器的投入与切除。      电流互感器的二次线接到功率因数表,然后串接到无功补偿控制器的电流输入端。(重点是电流讯号必须串联)      基本上,一个变压器回路只能有一个无功补偿控制器,否则,会同时动作,造成双倍的补偿量,我猜,你可能是原先有一个补偿柜,后来又移来一面补偿柜,所以才会有两个控制器。 建议,其中一个控制器不要接,然后修改柜子里面的控制线路,把接触器的闭合控制器接点改到要使用的控制器上即可。只要用一个控制器来控制两面柜的电容器投切。

语音朗读: